Полная версия этой страницы: 
Lenze Pi-регулирование
  
 
  magnat2011
  27.6.2012, 14:26
  
 
  Добрый день.
Требуется помощь по настройке работы частотного преобразователя в г.Киеве.
Есть 2 одинаковые вытяжные системы с частотником Лензе ЕСМД и аналоговым датчиком давления Регин ДПД с экраном
Не можем настроить работу частотного преобразователя по Пи-регулированию, поддержанию давления на выходе в авто режиме.
Проблемы 2:
1. На одной из систем датчик все время показывает нули, независимо от уставок в датчике, и напора давления в трубочке, показывает 000 все время и  не выдает сигнал. типа как заклинило его или еще что нить?
2. На второй системе датчик меняет показания, но частотник не реагирует на изменение давления от датчика.
    работает все время на в ручную заданных показаний давления в параметрах, и при изменении реального давления ничего не происходит на протяжении долгого времени.
Может кто сможет помочь откликнитесь. magnat2011@ukr.net
Всем заранее спасибо.
 
 
 
 
  1. Датчик либо неисправен, либо забита трубка, либо выставлены "дикие" уставки.
2. Необходимо выставить в параметрах частотника источник задания регулятора - аналоговый вход. Сейчас у вас вероятно выставлен источник задания - панель оператора (если регулятор частотника вообще кто-то настраивал :-) ) .
 
 
 
  polyakov.mo
  28.6.2012, 11:49
  
 
  HVAC, наверное, источник задания - панель управления, сигнал с датчика - сигнал обратной связи на аналоговый вход.
 
 
 
 
  А, черт, да, перепутал) Как раз в этот момент рисовал свою схему, где частотник управляется контроллером))) Пора в отпуск)
 
 
 
  Alexander_I
  28.6.2012, 19:53
  
 
  Вполне вероятно, что вы ни в чем и не ошиблись. Просто многие виды датчиков, особенно российских, очень гнусно ведут себя в присутствии частотников. Они начинают показывать температуру на Марсе. Проверено на датчиках Зонд-10, на Элемерах (не все экземпляры), Овен. Картина крайне знакомая. Удалось получить приемлемую работоспособность только при включении датчика через полный мостовой фильтр нижних частот. Картина одинаковая была и при использовании приводов Ленце, и Дельты.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.